贵州依恒达制冷设备有限公司 版权所有 技术支持:贵州讯玛网络

物流冷库  冷藏冷库  速冻冷库 

保鲜冷库  双温冷库  医药冷库

全国咨询热线:

400-6505-400

扫描获得优惠
手机随时咨询
冷库实时资讯
微信搜索依恒达

ICP备案号:黔ICP备19001948号-1

冷库知识问答(三)
创建时间: 2020 06 16

  1.通常讲的冷吨是怎么回事?

  答:冷吨是英制的制冷量单位。1冷吨就是指在24小时内将1吨0摄氏度的水,变成0摄氏度的冰所需要移出的热量。美国

  用2000磅作为1吨,因此1美国冷吨=12659Kj/h;日本用1000kg作为1吨,因此1日本冷吨=13898kj/h。


  2.一般保鲜库和气调保鲜库有何区别?

  答:气调保鲜库在冷库的基础上,增加气体成分调节功能,通过对储藏环境中的温度,湿度,二氧化碳,氧气浓度和乙

  烯浓度等条件的控制和调节,抑制果蔬呼吸作用,延缓其新陈代谢过程,更好的保持果蔬新鲜度和商品性,延长果蔬储藏期

  ,通常气调储藏比普通冷藏可延长储藏期2~3倍。


  3.冷库蒸发器使用排管和冷风机各有什么优点?

  答:一般来说,冷库使用冷风机比较多。冷风机具有制冷快,冷量大,安装维护简单等特点。冷风机多用于医药,茶叶

  等冷库中,但在储存水果蔬菜等产品时,最好对货品进行密封或包裹,减少风干。

  排管式蒸发器一般选用钢管和铝管,排管式蒸发器具有节能,占用空间小,货物干耗少等优点,和冷风机相比,排管蒸

  发器具有传热效率高,制冷均匀,蓄冷量大,节能省电,化霜次数少等明显优点。

  高温冷库和小型冷库,以选用冷风机为蒸发器,特点是降温快,但易造成冷藏物品的水分损耗了;中低温冷库选用铝排管

  比较多,其特点是恒温效果好,并能适时蓄冷保持库内湿度稳定。


  4.肉眼观察氟系统中活塞压缩机是否工作正常看哪些?

  答:活塞式压缩机正常运行时标志如下:

  1) 压缩机运行过程无异响。

  2) 压缩机运行时霜可结到吸气管口处。

  3) 压缩机曲轴箱视油镜油位不能低于1/2。

  4) 氟利昂制冷系统的油分离器的自动回油管,应时冷时热,冷热周期在1小时左右。

  5) 干燥过滤器前后无明显温差,更不能出现结霜现场。

  6) 风冷用手感觉风冷凝器出风,上部热下部稍凉,水冷用手摸壳管式水冷凝器,明显感觉上部热下部凉,冷热交界处为

  制冷剂液面,应在冷凝器直径的1/3处左右。

  7) 用手摸氟系统中的油分离器,应明显感觉到,上部热,下部不太热,为正常。

  8) 制冷系统热力膨胀阀应结有斜线霜为正常。

  9) 压缩机工作时,观察高低压力表是否和该制冷剂此时蒸发温度工况下吻合。

  10)如果冷库控制系统带有远程监控和记录功能,调看过去的温度波动曲线是否有异常。


  5.制冷系统中电磁阀的安装应注意什么?

  答:电磁阀的选装一般应根据制冷剂的流量合适管口径的电磁阀,同时还要考虑其工作电压,适用的环境温度,工作压

  力等参数要求。电磁阀安装时的要求是:电磁阀的阀体应与管道水平垂直,以保证电磁阀的阀芯能够轻松的上下运动,为保

  证电磁阀关闭时的严密性,要求系统中介质的流动方向应与电磁阀阀门上标称方向一致;为防止电磁阀阀芯孔被脏堵,应在电

  磁阀前端安装过滤器。电磁阀阀体应固定在机架或支架上,以免发生振动造成系统的。


  6.制冷系统运行时压力表指针抖动剧烈可能哪些原因?

  答:主要有两方面可能:

  1)系统中有空气,造成压力表剧烈抖动,重新抽真空加氟即可;

  2)压力表故障失灵,造成压力表剧烈抖动,更换合格压力表即可。


  7.制冷压缩机在运转时突然异常停机,可能是哪些原因?

  答: 1)冷凝器换热不好系统排气压力过高,或者系统漏氟回气压力过低,造成高低压保护停机。

  2)油压过低,造成油压差保护开关动作。

  3)压缩机过载过热保护和压缩机保护模块故障。

  4)温控器故障或者探头损坏。

  5)电源欠压或者其他异常,或者空开保护跳闸。

  6)压缩机绕组线圈烧毁和咬缸。

  7)根据设置好的程序进入化霜工作模式。

  8)电控箱接触器触点故障或者其他电路断路短路问题。

  9)其他可能原因,欢迎留言和讨论。


贵州依恒达制冷设备有限公司

电话:400-6505-400

邮箱:yihnegda@163.com

手机:17035663000

联系人:张经理

地址:贵阳市观山湖区宾阳大道贵阳西南国际商贸城一期4幢D单元4层61号